Retour rol stop Automatische modus

Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...Ketelprobleem okofen "rookwind"

Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ... korte thermisch comfort. Isolatie, hout energie, warmtepompen maar ook elektriciteit, gas of olie, VMC ... helpen bij het kiezen en implementeren, problemen oplossen, optimalisatie, tips en trucs ...
Axoul
Ik leer econologic
Ik leer econologic
berichten: 28
Inschrijving: 17/02/18, 21:13

Ketelprobleem okofen "rookwind"

Message non lupar Axoul » 20/02/18, 17:37

Hallo,

Ik heb een probleem met mijn ketel okofen pellematic slim en het wordt constant verweten "rookwind", ik vond in het huis vol korrels niet verbrand, roet etc.
Ik dacht al snel dat de kanalen geblokkeerd waren maar ik heb niets gevonden, de waaier lijkt goed te werken ..
Het lijkt erop dat er een tekenprobleem is (grote witte rook gesmoord).
Het begon tijdens het eerste koude weer van deze winter en omdat het onmogelijk was om het zo veel te laten werken om je te vertellen dat het dringend is: /

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden

Cdt
0 x

Avatar de l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
berichten: 12607
Inschrijving: 20/01/08, 16:34
Locatie: Elzas
x 4219

Re: Okofen Ketelprobleem "Rookwind"

Message non lupar Did67 » 21/02/18, 09:11

Ik weet niet meer hoe de slimme opkwam.

Ik had dit al vele malen op mijn Pellematic-condensator (de condensator) achterin. Dit is gewoon wanneer de "pijpen" van de condensor verstopt zijn met bister. Ik maak de slangen schoon. Met de condensor achterin is het gemakkelijk. Ik demonteer de "top" en ik heb een soort borstel om elke tubulure schoon te maken (er zijn er dertig).

Er zijn druksensoren. Als de ventilator loopt maar de buizen verstopt zijn, stijgt de druk te hoog en de chauidère, om u niet in het huis te stikken (niet geëvacueerde rook), gaat in verzuim.

Is het voor het seizoen goed schoongemaakt?
2 x
Axoul
Ik leer econologic
Ik leer econologic
berichten: 28
Inschrijving: 17/02/18, 21:13

Re: Okofen Ketelprobleem "Rookwind"

Message non lupar Axoul » 21/02/18, 16:02

Hallo bedankt voor je antwoord,

Hoe kan ik deze slangen vinden? Hoe ziet het eruit?

Met vriendelijke groet,
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
berichten: 12607
Inschrijving: 20/01/08, 16:34
Locatie: Elzas
x 4219

Re: Okofen Ketelprobleem "Rookwind"

Message non lupar Did67 » 21/02/18, 16:07

Dit zijn "buizen" badend in het ketelwater (koud water retour radiatoren / verwarmde vloeren), waardoor het rookgas, voor het verlaten van de ketel.

Je zou een schoonmaakhandleiding moeten vinden (meestal gereserveerd voor professionals).

De Smart is veel "genest" en veel minder eenvoudig dan mijn oude Pellematic! Ik weet helemaal niet hoe het schoonmaakt, hoe toegang te krijgen tot deze slangen, enz ...
0 x
Axoul
Ik leer econologic
Ik leer econologic
berichten: 28
Inschrijving: 17/02/18, 21:13

Re: Okofen Ketelprobleem "Rookwind"

Message non lupar Axoul » 21/02/18, 17:12

Dus je denkt dat het interessant zou zijn om het te doen en dat zou de bron van het probleem kunnen zijn?
Het kan van elders komen?

cdt,
0 x

Avatar de l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
berichten: 12607
Inschrijving: 20/01/08, 16:34
Locatie: Elzas
x 4219

Re: Okofen Ketelprobleem "Rookwind"

Message non lupar Did67 » 21/02/18, 18:46

Dit kan de ventilator zelf zijn. Een jaar lang had ik een klein beetje bister achter de "turbine". Het wreef bijna niets. Maar omdat het extreem zuinige motoren zijn, was er weinig vermogen, genoeg.

Dus daar was het schoonmaken van de ventilator (heel precies, van het turbinedeel dat zich in de stroom verbrande gassen bevond).

Ik stel me voor dat je het kanaal hebt gecontroleerd en dat er geen ooievaars op je kanaal zijn genesteld? [vlammend een krantenpagina door het onderste veeggat en je zult meteen worden gerepareerd; als het "trekt", zal het omhoog vliegen).

Heb je het voor het seizoen schoongemaakt ??? Zo niet, stel niet te veel vragen: ze zijn vervuild; het nadeel van de condensatie is dat de deeltjes worden geaggregeerd en dat bister wordt gevormd (wat een voordeel is bij vraagemissies, omdat deze gelijmde deeltjes niet in de atmosfeer terechtkomen en de condensatiekorrel de ketels ketelt die het minste uitstoten, het spoelen is op de zeer lange termijn niet voldoende, omdat er altijd plaatsen zijn waar het zich ophoopt) ...
0 x
Axoul
Ik leer econologic
Ik leer econologic
berichten: 28
Inschrijving: 17/02/18, 21:13

Re: Okofen Ketelprobleem "Rookwind"

Message non lupar Axoul » 09/04/18, 14:40

Ik heb alle kanalen, de ventilator enz. Schoongemaakt
Ze draaide precies een halve dag en rebolotte toen ...
toebehoren
554DA50B-294E-486E-9C27-E2DEC902FB42.jpeg
0 x
Axoul
Ik leer econologic
Ik leer econologic
berichten: 28
Inschrijving: 17/02/18, 21:13

Re: Okofen Ketelprobleem "Rookwind"

Message non lupar Axoul » 09/04/18, 14:42

En hier is het resultaat ..
Ik heb ook de indruk dat er te veel pelletinname is, wat betekent dat ze geen tijd hebben om goed te branden ...
Anders heb ik geen ander idee ..
0 x
Avatar de l'utilisateur
Did67
Modérateur
Modérateur
berichten: 12607
Inschrijving: 20/01/08, 16:34
Locatie: Elzas
x 4219

Re: Okofen Ketelprobleem "Rookwind"

Message non lupar Did67 » 09/04/18, 15:10

Of, omdat het brozer is, een probleem met de ventilator, dus niet genoeg lucht om ze te verbranden ...
0 x
Dirk Pitt
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 2075
Inschrijving: 10/01/08, 14:16
Locatie: isere
x 54

Re: Okofen Ketelprobleem "Rookwind"

Message non lupar Dirk Pitt » 09/04/18, 16:31

nee, het probleem is anders.
als het te veel pellet was, had je niet de foutmelding over de dampen van de ventilator.
zoals DID67 zei, het probleem is een gebrek aan vacuüm in de verbrandingskamer.
het kan vol zijn van dingen.
als u zeker weet dat het niet stroomafwaarts van de rookgasventilator gedeeltelijk wordt geblokkeerd, kan het probleem stroomopwaarts zijn als een gebrek aan luchttoevoer.
Heeft u voldoende toevoer van lucht in de ruimte waar uw ketel staat?