Yack warmtepomp, aanpassing?

par phil59 » 03/10/20, 11:20

Hallo,

Ik heb een OCCAZ-warmtepomp, geïnstalleerd door een vriend en mijzelf, "yak" -serie, die perfect werkt, maar die ik "beter" wil integreren in mijn verwarmingssysteem.

Ik heb een oude gasboiler van 50 kW, een houtkachel voor de ketel, een buffertank van 500 liter. (Ik heb een verwarmingsvolume van ongeveer 1000m3).

Momenteel is de kachel alleen onvoldoende, maar ik heb een sensor op de tank, en als het midden in de winter en 0 buiten bijvoorbeeld is, regel ik de ketel naar behoefte, zoals, als tank <40 °, warmt de ketel op tot 'dat de bal bijvoorbeeld op 42 ° staat ...

Ik zou graag een droog contact van dezelfde volgorde op de pomp willen zetten, en daar heb ik nog niet gevonden hoe.

Contact dat zou zeggen, als de ballon bij Xtp, opwarmt en stopt, en daarnaast een buitensonde, die zegt, als bijvoorbeeld buiten tp <5 ° (tp die ik nog niet heb bepaald), de pomp warmt niet op, en daar is het het gas dat het overneemt.

Kortom, we moeten uitzoeken waar u een droog contact kunt plaatsen ...

Dit is wat ik vond als een bericht ...
kennisgeving

Als iemand een idee had, serieus, want ik wil het moederbord niet verbranden ...

Dus om samen te vatten, waar je een droog contact moet plaatsen om de pomp te starten of te stoppen, ik heb het niet over de waterwet ... het zal in een nieuw verhaal zijn van de avonturen van ... :D

Bewerk toevoeging van het diagram: verwarming-isolatie / warmtepomp-regeling-t16570-10.html # p413407

Beeld
0 x

phil59
Éconologue goed!
Éconologue goed!
berichten: 239
Inschrijving: 09/02/20, 10:42
x 33

Re: warmtepomp, regeling

par phil59 » 04/10/20, 15:20

A priori inspireert het niemand ...
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 5215
Inschrijving: 31/10/16, 18:51
Plaats: Basse-Normandie
x 738

Re: warmtepomp, regeling

par sicetaitsimple » 04/10/20, 15:42

phil59 schreef:A priori inspireert het niemand ...


Geef toe dat het een beetje lastig is! Hoe wordt het momenteel beheerd om te proberen de schmilblick vooruit te helpen?
0 x
phil59
Éconologue goed!
Éconologue goed!
berichten: 239
Inschrijving: 09/02/20, 10:42
x 33

Re: warmtepomp, regeling

par phil59 » 04/10/20, 18:52

Dit is geen verwijt!

Het wordt aangestuurd door de wallbox.
Degene die we zien op pagina 23 en volgende.

A priori, geen droog contact erop, het is "gemultiplexed" ...
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 5215
Inschrijving: 31/10/16, 18:51
Plaats: Basse-Normandie
x 738

Re: warmtepomp, regeling

par sicetaitsimple » 04/10/20, 19:20

Oké, we zullen elkaar begrijpen!
Toen ik vroeg "hoe wordt het aangedreven", waren dat de instellingen waar ik het over had.
Uitschakeltemperatuur buiten (indien aanwezig?), Instelpunt uitlaattemperatuur warm water? Mogelijkheid om ze te variëren via het bestaande regelsysteem?
Ik kan me voorstellen dat je hier al over hebt nagedacht, dus de vraag die je stelt is een beetje "steil", bij gebrek aan beschrijving van hoe het vandaag werkt.
0 x

phil59
Éconologue goed!
Éconologue goed!
berichten: 239
Inschrijving: 09/02/20, 10:42
x 33

Re: warmtepomp, regeling

par phil59 » 04/10/20, 20:18

Wat voor mij belangrijk is, in mijn installatie, is dat ik een tp in mijn buffertank kan hebben, die in eerste instantie varieert naargelang de buitentemperatuur, de behoeften van het huis.

Momenteel heb ik maar twee bronnen, de kachel en de ketel.

Ik bedien alleen de ketel, om een ​​tp in de ballon te hebben, als de kachel het niet doet, zorgt de ketel voor "alles".

De ketel, de tp is ingesteld op 70-80 °, afhankelijk van koud, heel koud, enz ....

Als het niet erg koud is, zal de pomp het maximale doen, omdat hij een goede "prestatie" zal hebben.
Ik heb de exacte waarden nog niet ontdekt. Op dit moment was het bijvoorbeeld ongeveer 40 ° bij de start en 30 ° bij de terugkeer. Dit is voldoende, met de pompbuffertank tussen de 50-100L.

Omdat de tp is afgenomen en de luchtvochtigheid is gestegen, heb ik wat meer consistentie nodig, en ik heb de 500L-bal weer in de lus gelegd.
Om de 500L te verwarmen, heb ik de ketel in werking gesteld, zoals een uur, zodat de tank al een gemiddelde tp heeft.

Daar heeft de pomp in feite een paar dagen de 500L-ballon onderhouden, kan worden aangepast vanaf het begin van de pomp naar 45 ° en terug naar 35 ° ++, te bepalen, het idee is om hem lang te laten draaien , maar niet op hoog vermogen.

Het heeft momenteel geen zin om de ballon op 60 ° te hebben. Als het veel kouder wordt, waarschijnlijk wel. Maar tussen 2 zal ik behoeften hebben op 45 ° min of meer constant ...

Ik weet de "echte" efficiëntie van de pomp niet, maar grofweg, tussen 3 en 5 °, waarschijnlijk afgesneden van de pomp, nog niet bepaald op welke exacte tp, zal ik hem niet meer laten werken.

Hierop werkt de kachel min of meer, afhankelijk van de behoeften, de wens om de vlam te zien, enz.

Als de tp van de tank voldoende is, hoeft u de pomp niet aan te zetten ...

Het ideaal zou zijn om, met jeedom of anders, het geheel echt te beheersen, met bijvoorbeeld het starten en terugbrengen van de pomp ... en er is nog meer behoefte aan een droog contact.

Maar ik ben er nog niet ...

Ik heb ook nog een beetje isolatie te doen, maar ik kom aan het einde, meer te winnen ... hyperhyperoptimistisch zijn, het is minder dan 10% ...

Tot zover het algemene idee ...
0 x
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 5215
Inschrijving: 31/10/16, 18:51
Plaats: Basse-Normandie
x 738

Re: warmtepomp, regeling

par sicetaitsimple » 04/10/20, 20:46

phil59 schreef:Als het niet erg koud is, zal de pomp het maximale doen, omdat hij een goede "prestatie" zal hebben.
Ik heb de exacte waarden nog niet ontdekt. Op dit moment was het bijvoorbeeld ongeveer 40 ° bij de start en 30 ° bij de terugkeer. Dit is voldoende, met de pompbuffertank tussen de 50-100L.

Omdat de tp is afgenomen en de luchtvochtigheid is gestegen, heb ik wat meer consistentie nodig, en ik heb de 500L-bal weer in de lus gelegd.
Om de 500L te verwarmen, heb ik de ketel in werking gesteld, zoals een uur, zodat de tank al een gemiddelde tp heeft.



Ik begrijp (maar misschien fout?) Dat de warmtepomp vandaag de dag niet bijdraagt ​​aan de verwarming van de 500l-tank?
0 x
phil59
Éconologue goed!
Éconologue goed!
berichten: 239
Inschrijving: 09/02/20, 10:42
x 33

Re: warmtepomp, regeling

par phil59 » 04/10/20, 22:22

Ja, ja, momenteel wordt het gehandhaafd.

Maar ik kon de buffertank niet snel van 17-18 ° naar 35-40 ° krijgen.

Ik zou niet genoeg hebben gehad om het huis te onderhouden.

Ik heb de pomp een paar dagen "geprogrammeerd", zodat hij met tussenpozen 2-3 uur draait, maar niet koel ...

Ik denk dat het goed zou zijn om in een auto te stoppen en opnieuw te triggeren, wanneer bijvoorbeeld wanneer de bal van 42 naar 40 ° zakt, en tot 42 °, het niet nodig is om erboven te klimmen.

Voorlopig vrij simpel, want tp >>>>>>>> 10 °, daarna te zien ....
0 x
Avatar de l'utilisateur
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 6625
Inschrijving: 17/03/14, 23:42
Plaats: picardie
x 525
Neem contact op met:

Re: warmtepomp, regeling

par izentrop » 05/10/20, 15:32

Hallo,
1000 m3 zit in de 400 m2.
Als het watercircuit groot is, is de buffertank niet nodig. Op 10 ° heeft de Pac een zeer gunstige Cop.
Waarom zou u het niet continu laten draaien en de waterwetten harmoniseren?
0 x
"Details maken perfectie en perfectie is geen detail" Leonardo da Vinci
phil59
Éconologue goed!
Éconologue goed!
berichten: 239
Inschrijving: 09/02/20, 10:42
x 33

Re: warmtepomp, regeling

par phil59 » 05/10/20, 18:14

Ja, ongeveer en 3.2 meter hoog plafond op de begane grond en 3 meter boven.

Laten we zeggen ongeveer 150-160L in het hele circuit.

Kleine ballon voor de pomp.

De ballon van 500L maakt het mogelijk om een ​​goede traagheid van het systeem te hebben, en meer om te "regelen" zodat de pomp tot het minimum trekt.

Het is waar dat de 500l momenteel een beetje te veel is, maar ik test voor koelere dagen.

Ik denk dat het beter is voor de pomp om zo lang mogelijk te draaien, maar met een laag energieverbruik, in plaats van grote starts bij hoog vermogen en kleine uitvaltijden, en een retourtps te hebben die vrij dicht bij de tps van vertrek.

Het lijkt mij te hebben gelezen, dat als ik 6 ° had, tussen vertrek en aankomst, dat heel goed zou zijn, voor de output ...

Momenteel is de verwarming tp meer tussen 40-45 ° ...

Ik denk ook dat tot 10 ° buiten de opbrengst uitstekend zal zijn. Onder de 5 heb ik grote twijfels, 3 ik noem het niet, en de pomp zou gedurende deze tijd worden gestopt.

Waar vind ik een dagelijks tp-overzicht, min of meer per uur, voor mijn sector? Ik heb er een gevonden, van een zonnepaneelsite, maar het is een beetje gedateerd, om maar te schatten hoeveel uur per jaar de pomp zal draaien.

Dus ik moet een droog contact vinden om de pomp te "programmeren" volgens mijn behoeften, en vervolgens het starten en terugbrengen van de pomp automatisch aan te passen, indien nodig ...

Ik denk dat het binnen 1-2 jaar zal gebeuren om de juiste kalibratiewaarden te vinden, afhankelijk van de externe tp en de behoefte.

Ik begon te zien hoe ik de dozen van mijn zoon kon flitsen, om ze in jeedom te integreren. Ik heb ook gezien hoe magneetventielen bediend kunnen worden ...
Dat allemaal een flinke klus, en ik ga een beetje terug naar Linux, ik vergat veel, weinig geoefend in de afgelopen 15 jaar Linux ...
0 x


 