Biral MX 12-1 geblokkeerd vervangen door elektronische circulatiepomp Biral AX 25-4 180 RED

Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ... korte thermisch comfort. Isolatie, hout energie, warmtepompen maar ook elektriciteit, gas of olie, VMC ... helpen bij het kiezen en implementeren, problemen oplossen, optimalisatie, tips en trucs ...
Avatar de l'utilisateur
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 69029
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 6450

Biral MX 12-1 geblokkeerd vervangen door elektronische circulatiepomp Biral AX 25-4 180 RED




par Christophe » 26/10/21, 10:13

Een paar dagen geleden wilde ik mijn verwarmingscircuit opnieuw opstarten ...

De 14-jarige Biral-circulatiepomp werd geblokkeerd voor geblokkeerde ...

Het is grappig, want de andere jaren begon hij zonder zorgen na de zomervakantie (ongeveer 7 maanden). Ik heb hem waarschijnlijk in de loop van de 2 jaar een of twee keer met de schroef moeten ontgrendelen ... ik bedoel dat in vergelijking met andere merken deze oude klassieke Biral veel minder werd geblokkeerd ... Tot vandaag 'hui waar het de ramp is.

Het was zo geblokkeerd dat het rotorhuis op het frame bleef zitten ... Ik moest een dozijn circulatiepompen in mijn leven demonteren en dat had ik nog nooit gezien ...

20211023_162553.jpg
20211023_162553.jpg (165.13 KB) keer bekeken 2037


20211023_162649.jpg
20211023_162649.jpg (336.19 KB) keer bekeken 2037


20211023_163251.jpg
20211023_163251.jpg (136.26 KB) keer bekeken 2037


20211023_162859.jpg
20211023_162859.jpg (305.95 KB) keer bekeken 2037


20211023_162823.jpg
20211023_162823.jpg (330.56 KB) keer bekeken 2037


20211023_162816.jpg
20211023_162816.jpg (302.35 KB) keer bekeken 2037


20211023_162806.jpg




Ik probeerde het los te maken met WD40, het lukte me met moeite na 10 injecties met WD40 om het leeg te laten lopen (draaiende romp maar niet meer, te veel wrijving tussen de romp en de rotor ...) ... Met andere woorden: hij stierf thuis dood...

Als een goede hoofdeconoloog ging ik naar mijn favoriete loodgieter, in de hoop de turbine + schaal te kunnen kopen ... uiteraard onmogelijk om alleen de turbine en de schaal te vervangen ...

Hij adviseerde mij een elektronisch model van hetzelfde merk dat (volgens hem) ook na langere stilstand niet meer vastloopt. Om te zien ... over 1 jaar : Mrgreen:

Ze hebben in ieder geval veel vooruitgang geboekt op het gebied van motorefficiëntie (en misschien de turbines ... maar we hebben het al jaren onder controle ... leek mij ???) omdat Ik ga van een gemiddeld verbruik van 40W naar 15W...zie minder omdat de elektronica regelt en ik zag vanmorgen een verbruik van 11W... :schok: :schok: :schok:

Hij heeft al 24 uur niet gedraaid dus in gebruik te zien!

20211025_130247.jpg
20211025_130247.jpg (246.36 KB) keer bekeken 2037


Om te zien of het 14 jaar meegaat, ook met een snelheid van 5 maanden per jaar ...
0 x

Avatar de l'utilisateur
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 69029
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 6450

Re: Biral MX 12-1 geblokkeerd vervangen door elektronische circulatiepomp Biral AX 25-4 180 RED




par Christophe » 26/10/21, 10:49

Qua prijs zit de Biral MX 12-1 nog steeds rond de € 120 en ik betaalde zijn kleine elektronische broertje € 165 ...

Door 30W per uur te besparen bij 0.15 € per kWh, worden de 45 € betaald in 45 / (30 * 0.00015) = 10 uur ... of 000 dagen in continu bedrijf ...

Het volstaat te zeggen dat het volkomen dom is om klassieke circulatiepompen te blijven installeren ... maar de elektronica moet net zoveel jaren meegaan als de klassiekers : Mrgreen:
1 x

Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."

Wie is er online?

Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 20-gasten