Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...Hulp bij opstarten en configuratie van easypell

Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ... korte thermisch comfort. Isolatie, hout energie, warmtepompen maar ook elektriciteit, gas of olie, VMC ... helpen bij het kiezen en implementeren, problemen oplossen, optimalisatie, tips en trucs ...
Karmeliet
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 7
Inschrijving: 08/03/20, 13:18

Hulp bij opstarten en configuratie van easypell

Message non lupar Karmeliet » 08/03/20, 13:24

Hallo iedereen,
Ik kocht een easypell-ketel van 16 kW
Om 12 gietijzeren radiatoren te verwarmen Vorige week, basisversie, een thermostaat in mijn gang die een instelpunt geeft en voor de aanpassing moet ik met de hand instellen op de ketel.
Probleem Ik beheers het onderwerp niet, ik dacht dat ik hulp van de installateur had, maar ik zag dat hij het onderwerp niet beheerst en eigenlijk moet ik het beheren ...

Hier is een foto van de instelling die veel verbruikt. mijn 3 stemventiel, rode 50 graden mano die in de radiatoren gaat. Na de rest .... Moet de terugkeer naar de blauwe mano dichter bij 40 45 komen? Omdat het 20 is ... moet ik de Wilo-circulator aanraken (stroomaanpassing als ik het goed begrijp?)

Alvast bedankt voor uw hulp

3Q7qr.jpg
3Q7qr.jpg (125.34 KB) 195 keer bekeken
0 x

sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 3968
Inschrijving: 31/10/16, 18:51
Plaats: Basse-Normandie
x 564

Re: opstarthulp en configuratie van easypell

Message non lupar sicetaitsimple » 08/03/20, 13:43

Je zegt niet dat als je het te warm of te koud had, dat nog steeds de eerste informatie zou zijn?

Dat gezegd hebbende, met 16 kW voor 12 gietijzeren radiatoren, is het niet noodzakelijkerwijs abnormaal dat uw ketel op een redelijk duurzaam niveau werkt.
0 x
Karmeliet
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 7
Inschrijving: 08/03/20, 13:18

Re: opstarthulp en configuratie van easypell

Message non lupar Karmeliet » 08/03/20, 14:04

De temperatuur is correct, maar het duurt lang om het setpoint te bereiken en daarom consumeer ik meer dan reden omdat ik niet weet hoe ik de machine moet afstellen ... het is vooral het probleem.
Ik probeer uit te vinden hoe ik mijn machine kan aanpassen om het setpoint snel genoeg te bereiken en zo weinig mogelijk te consumeren zoals iedereen denk ik.

Ik zocht de verschillende forum en ik lees dat de blauwe temperatuur zo dicht mogelijk bij de rode temperatuur moet liggen om condensatie in de verwarmingskern te voorkomen. , En om het setpoint sneller te bereiken, toch?

Gisteren heb ik een nieuwe aanpassing gemaakt, ik heb mijn 3 stemventiel iets meer geopend en de circulator verhoogd. De ingestelde temperatuur wordt sneller bereikt

IMG_20200306_174432.jpg
0 x
Avatar de l'utilisateur
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 51669
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 1063

Re: opstarthulp en configuratie van easypell

Message non lupar Christophe » 08/03/20, 14:12

Uh zet water op slechts 20 ° C in een ketel is volledig tegen aangegeven! En in een houtketel kan het zelfs nog meer ... Het zal het ernstig vervuilen (risico op condensatie en deeltjes = slib) ... Wat zegt de handleiding over de minimale retourtemperatuur?

De driewegklep is precies gemaakt zodat de ketellus hoger is (zelfs als dit onvermijdelijk de efficiëntie vermindert ... maar vervuiling vermindert de efficiëntie sterker ...)

Bovendien moeten gietijzeren radiatoren bij meer dan 50 ° C werken om effectief te zijn.

Hun nominale vermogen, geheugen wordt gegeven voor een bereik van 90 ° C-ingang, 70 ° C retour ... Wat is het nominale vermogen van elk van uw radiatoren, omdat het als een beetje hoog lijkt (een gietijzeren radiator het is minimaal 2.5 tot 3 kW ... maar bij een ingang van 90 ° C ...). Voeg enkele foto's van de radiatoren toe (de grootste, de kleinste)

Ja, je kunt op de circulator spelen, maar het verbetert het algehele verwarmingsvermogen niet (het verlaagt het zelfs, zelfs als het de temperaturen verhoogt) ...

Je moet de juiste instelling vinden voor de 3-wegklep en logischerwijs is het de ketel die dat moet regelen ... wat staat er in de handleiding?

Begin met het werken met slechts een paar radiatoren om te zien hoe het werkt. Heb je thermostaatkleppen denk ik?
0 x
Ce forum je geholpen? Help hem ook zodat hij anderen kan blijven helpen - Publiceer een artikel over Econology en Google Nieuws

Karmeliet
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 7
Inschrijving: 08/03/20, 13:18

Re: opstarthulp en configuratie van easypell

Message non lupar Karmeliet » 08/03/20, 15:39

Geen info over de kracht van de radiatoren, het is een oude boerderij die ik aan het renoveren ben. Hier is een foto van de grootste radiator L 1m10, l 95cm, P15cm. De kleinste is de helft.
IMG_20200308_152753.jpg



Voor de ketel:
- De ketel stijgt tot maximaal 76 graden.
- aangekomen bij 60 graden start het de circulator, onder 60 snijdt het om op te warmen.

Klinkt de laatste configuratie goed voor u?

60 graden die 50 verlaat wat terugkeert?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 51669
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 1063

Re: opstarthulp en configuratie van easypell

Message non lupar Christophe » 08/03/20, 15:49

Karmeliet schreef:Geen info over de kracht van de radiatoren, het is een oude boerderij die ik aan het renoveren ben. Hier is een foto van de grootste radiator L 1m10, l 95cm, P15cm. De kleinste is de helft.


Het is minimaal een 3 kW bij 90/70 ° C ...

Bij 50-60 ° C produceert het minder dan de helft (ruwweg met de grote pollepel)

Karmeliet schreef:- aangekomen bij 60 graden start het de circulator, onder 60 snijdt het om op te warmen.


Dat is niet mogelijk ... je moet verkeerd hebben getypt?

60/50 bedoel je?

Karmeliet schreef:Klinkt de laatste configuratie goed voor u?

60 graden die 50 verlaat wat terugkeert?


Ja, probeer ... door enkele radiatoren te sluiten ...
0 x
Ce forum je geholpen? Help hem ook zodat hij anderen kan blijven helpen - Publiceer een artikel over Econology en Google Nieuws
Avatar de l'utilisateur
Christophe
Modérateur
Modérateur
berichten: 51669
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 1063

Re: opstarthulp en configuratie van easypell

Message non lupar Christophe » 08/03/20, 15:51

ps: ik had je 2e bericht niet gezien verwarming-isolatie / starthulp-en-configuratie-easypell-t16337.html # p383324 Ik schreef mijn antwoord tegelijkertijd!
0 x
Ce forum je geholpen? Help hem ook zodat hij anderen kan blijven helpen - Publiceer een artikel over Econology en Google Nieuws
sicetaitsimple
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 3968
Inschrijving: 31/10/16, 18:51
Plaats: Basse-Normandie
x 564

Re: opstarthulp en configuratie van easypell

Message non lupar sicetaitsimple » 08/03/20, 15:59

Karmeliet schreef:De temperatuur is correct, maar het duurt lang om het setpoint te bereiken en daarom consumeer ik denk ik meer dan reden


Als het de tijd was die het huis nodig had om op te warmen die voor problemen zorgde (intermitterende bezetting?), Het is een goed idee om het debiet van de circulator te verhogen, uw radiatoren hebben een hogere gemiddelde temperatuur tijdens deze periode. Maar het zal je niet minder laten consumeren ...
0 x
Karmeliet
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 7
Inschrijving: 08/03/20, 13:18

Re: opstarthulp en configuratie van easypell

Message non lupar Karmeliet » 08/03/20, 16:17

Bedankt voor je hulp. Ik blijf in deze configuratie en zie mijn verbruik de volgende keer dat ik de pellettank moet vullen.

Anders bevestig ik, de circulator start wanneer het water in de ketel 60 graden bereikt. Zodra de temperatuur onder de 60 graden daalt als gevolg van de koudere terugkeer van de radiatoren, stopt de circulator ..... dan warmt hij op tot 60 graden, hij start de circulator opnieuw, enzovoort. stabiel zijn.
0 x