Christophe schreef:Did67 schreef:1) Mijn planaire sensor is tientallen en tientallen keren geblokkeerd (op het De Dietrich-model dat ik heb, is er een veiligheid die de circulatiepomp stopt als het temperatuurverschil tussen de hoge sonde van het paneel en de sonde laag van de preparator is 50 ° overschrijdt, dus wanneer u in de volle zon een grote trekkracht maakt, kan de bodemtemperatuur snel dalen van bijv. 35 ° naar 12 ° - temperatuur koud water).
Ik begrijp de fysieke logica van deze beveiliging niet helemaal? Wat beschermt het?
Als ik begrijp wat je bedoelt, wordt het systeem uitgeschakeld vanaf een bepaalde delta T, dus wanneer kan de meeste stroom/zonne-energie worden geoogst? En dit, integendeel voor mij, laat daarom de panelen achter met het risico van oververhitting wanneer deze energie moet worden afgevoerd (sommige zonnesystemen hebben een thermische lastscheider in de kelder, maar vrij zeldzaam)
En wat bedoel je met geblokkeerd?
1) Met geblokkeerd bedoel ik "geen circulatiepomp werkt". Ik weet niet meer de maximale temperaturen die daar bereikt zijn: 150° (orde van grootte)!!!
2) Dit systeem is slecht ontworpen (nou ja, het is 11 of 12 jaar oud, mijn installatie).
Het moet, in de geest van zijn ontwerp, een "thermische schok" vermijden.
Stroomuitval = "up" temp stijgt; de temperatuur in de bal beweegt niet; de delta is groter dan 50°; de stroom keert terug, de circulator stuurt niet de "koude" vloeistof, die voldoende tijd had om af te koelen tot de temperatuur van de ballon terwijl deze niet liep.
Dit is goed!
Behalve dat onder "normale" omstandigheden het volgende van tijd tot tijd gebeurt:
a) volle zon rond het middaguur; sensortemp genus 70°
b) volle circulatiepomp, het water dat onder een hoek van 65° in de tank aankomt, komt er bijvoorbeeld uit onder een hoek van 45° (het verliest tussen 15 en 20° max).
c) de onderkant van de ballon bevindt zich bijvoorbeeld op 25°
d) de onderste opening van de bal / bovenkant van het paneel is dus 45°, deze zit in de spijkers
e) maar iemand in de familie besluit te douchen en denkt, aangezien het mooi weer is, niet aan sparen; het koufront stijgt; de onderste sonde is verdronken in het vers aangekomen zeer koude water [ik doe het expres!], bijvoorbeeld bij 12°; de temperatuur aan de bovenkant van de sensor is nauwelijks veranderd; dus we hebben een opening die groter is dan 50°...
Het is een "werking" die de ingenieurs niet hadden voorzien. Als het in evenwicht werkt, is er altijd een aanpassing: de retourtemperatuur naar het paneel daalt, dus de temperatuur aan de bovenkant van het paneel daalt ook, de vloeistof circuleert op een lagere temperatuur, de delta T blijft constant.
Maar als het op brute wijze wordt gedaan, "plakt" het.
NB: kleine monsters, zoals het spoelen van de vaat, zijn niet gevoelig genoeg. Het zijn echt de douches die het probleem zijn!