UPS en batterijcompatibiliteit

Hoe om gezond te blijven en de risico's en gevolgen voor de gezondheid en de volksgezondheid te voorkomen. beroepsziekte, industriële risico's (asbest, luchtvervuiling, elektromagnetische golven ...), bedrijf risico (stress op het werk, overmatig gebruik van drugs ...) en individuele (tabak, alcohol ...).
Vince47
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 7
Inschrijving: 30/03/21, 17:45

UPS en batterijcompatibiliteit




par Vince47 » 30/03/21, 22:38

Hallo,

Ik zou graag een 600VA omvormer op instapniveau willen gebruiken met een 12V 74Ah autobatterij in plaats van een 12V 7Ah omvormer

Voordat ik begin, zou ik graag uw mening willen weten.

Heeft dit gebruik bijzondere gevolgen?
0 x
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 13644
Inschrijving: 17/03/14, 23:42
Plaats: picardie
x 1502
Neem contact op met:

Re: UPS en batterijcompatibiliteit




par izentrop » 31/03/21, 00:01

Hallo,
Een accu van 7 A wordt in 0.7 uur opgeladen tot 10 A en schakelt dan over op zweven.
Het duurt meer dan 100 uur om de accu van het voertuig op te laden, waarvoor een zwevende spanning kan verschillen ...

Mogelijk moeten de kenmerken van de oplader worden aangepast. Die heb je ook nodig voor de batterijen. :?
Backup UPS voor pc?
1 x
Avatar de l'utilisateur
Macro
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 6462
Inschrijving: 04/12/08, 14:34
x 1610

Re: UPS en batterijcompatibiliteit




par Macro » 31/03/21, 07:35

Als u van plan bent om uw low-end 600Va omvormer lange tijd te gebruiken met een batterij die 10 keer groter is ... Naar mijn mening zal het u misschien verbazen dat ... Uw omvormer in oververhittingsbeveiliging gaat bij ontlading na 1.1 keer (maximaal 1.5) de tijd die hij nodig zou hebben gehad om zijn 7Ah-batterij te ontladen ...
1 x
Het enige wat in de toekomst veilig. Het is dat er mogelijk kans dat het voldoet aan onze verwachtingen ...
Vince47
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 7
Inschrijving: 30/03/21, 17:45

Re: UPS en batterijcompatibiliteit




par Vince47 » 05/04/21, 20:33

izentrop schreef:Hallo,
Een accu van 7 A wordt in 0.7 uur opgeladen tot 10 A en schakelt dan over op zweven.
Het duurt meer dan 100 uur om de accu van het voertuig op te laden, waarvoor een zwevende spanning kan verschillen ...

Mogelijk moeten de kenmerken van de oplader worden aangepast. Die heb je ook nodig voor de batterijen. :?
Backup UPS voor pc?

Ja, het is een back-up-omvormer voor pc, is het ineens mogelijk om de kenmerken van de oplader aan te passen?
0 x
Vince47
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 7
Inschrijving: 30/03/21, 17:45

Re: UPS en batterijcompatibiliteit




par Vince47 » 05/04/21, 20:47

Macro schreef:Als u van plan bent uw low-end 600Va omvormer lange tijd te gebruiken met een batterij die 10 keer groter is ... Naar mijn mening zal het u misschien verbazen dat ... Uw omvormer in veiligheid gaat oververhit raken bij ontlading na 1.1 keer (maximaal 1.5) de tijd die hij nodig zou hebben gehad om zijn 7Ah-batterij te ontladen ...

Waw inderdaad! Hoe u deze bescherming kunt omzeilen : Roll:
Zelfs als de stroom 2 minuten uitvalt, valt het me niet zo erg mee.
In dit geval, waar mijn omvormer dus in oververhittingsbeveiliging gaat, zal hij, als ik hem uitschakel en vervolgens weer aanzet, opnieuw starten gedurende 1 uur (ongeveer) voordat deze beveiliging weer inschakelt?
0 x
Avatar de l'utilisateur
Forhorse
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 2486
Inschrijving: 27/10/09, 08:19
Plaats: Perche Ornais
x 360

Re: UPS en batterijcompatibiliteit




par Forhorse » 05/04/21, 22:42

Nee, want als het in veiligheid gaat, is het geen kwestie van bedrijfstijd maar van temperatuur.
1 x
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 13644
Inschrijving: 17/03/14, 23:42
Plaats: picardie
x 1502
Neem contact op met:

Re: UPS en batterijcompatibiliteit




par izentrop » 06/04/21, 02:44

Dit model geeft een maximale uitvoeringstijd aan: 10 minuten https://www.boutique-econologique.fr/on ... p-669.html
60 Wh voor een acculading van 84 Wh minus verliezen, dit is normaal

Met een 70 Ah, niet meer dan 300 W, zou het minstens 1 uur, 30 en 80 uur moeten duren om op te laden, als de laadstroom hetzelfde is.
1 x
Avatar de l'utilisateur
Obamot
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 28725
Inschrijving: 22/08/09, 22:38
Plaats: regio genevesis
x 5538

Re: UPS en batterijcompatibiliteit




par Obamot » 06/04/21, 06:07

Ik weet niet wat de rest van jullie ervan vindt, maar wat dacht je van een veelzijdige motoraccu als deze (?): https://fr.vidaxl.ch/e/8019887384976/ba ... jQQAvD_BwE

Omschrijving
5 jaar standaardbatterij met hoge AGM-techniek.

Deze batterij is positieonafhankelijk door middel van membraantechniek en absoluut onderhoudsvrij. Het is van toepassing op modelbouw, alarmsystemen, noodstroomvoorzieningen, zonnesystemen, noodverlichting, etc.

bestek
Afmetingen: 151 x 65 x 94 mm (B x D x H)
Pool-opstelling: 3
Klemtype: F1
Type bevestiging: B00
Capaciteit: 7 Ah
Spanning: 12 V

_______________________


Nu, als een andere hulpbron, is er Écus-Ondulique, ze zijn gespecialiseerd in het herstel van omvormers waarvan de batterij moet worden vervangen. Ze hebben "Replacement Batteries Kit (KBR)" (reservebatterijen) voor omvormers van de grootste merken (APC, BELKIN, BEST POWER, COMPAQ, ECUS, EMERSON, MGE, RIELLO, POWERWARE ... enz.)
Ze verkopen ook deze "refurbished" (zoals ze zeggen) omvormers.

U moet weten dat als de omvormers zichzelf in de "oververhittingsveiligheid" -positie plaatsen, het niet voor spijkers is, het brandbeveiligingsvoorschriften zijn volgens de CE-normen. Als het batterij / omvormer-paar niet binnen de normen valt en er brand is (door oververhitting), dekken de verzekeringsmaatschappijen dan de schade? Deze normen zijn vorig jaar gewijzigd en ALLE omvormers moeten hier theoretisch aan voldoen. https://www.sma-france.com/centre-de-co ... c1011.html

Het is een kans om niets te hebben gekocht, u kunt zonder extra kosten aan de regels voldoen!
1 x
Avatar de l'utilisateur
plasmanu
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 2847
Inschrijving: 21/11/04, 06:05
Plaats: Het viilleduct van Lavilledieu 07170
x 180

Re: UPS en batterijcompatibiliteit




par plasmanu » 06/04/21, 09:42

En de pc-omvormer heeft één grote fout: als hij schreeuwt als de sirene van een brandweerman: je wordt er gek van.
Maar het is ook een voordeel omdat het van een afstand signaleert dat we een stroomstoring hebben
1 x
"Om Evil niet te zien, niet om Evil te horen, niet om Evil te spreken" 3 kleine aapjes Mizaru
Vince47
Ik ontdekte econologic
Ik ontdekte econologic
berichten: 7
Inschrijving: 30/03/21, 17:45

Re: UPS en batterijcompatibiliteit




par Vince47 » 06/04/21, 19:42

izentrop schreef:Dit model geeft een maximale uitvoeringstijd aan: 10 minuten https://www.boutique-econologique.fr/on ... p-669.html
60 Wh voor een acculading van 84 Wh minus verliezen, dit is normaal

Met een 70 Ah, niet meer dan 300 W, zou het minstens 1 uur, 30 en 80 uur moeten duren om op te laden, als de laadstroom hetzelfde is.

Een detail, in de karakteristieken van deze omvormer zien we een schakeltijd van 10 ms (milliseconden), het is iets anders dan de maximale uitvoeringstijd die wordt uitgedrukt in minuten! :?
0 x

 